예비전원으로 시설하는 고압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 반드 상세 페이지
예비전원으로 시설하는 고압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에 반드시 시설되어야 할 것들이 4가지가 있다. 이것을 모두 쓰고 시설기준을 설명하시오.
해설
1 개폐기 : 쉽게 개폐할 수 있는 장소의 각 극에 설치
2 과전류차단기 : 쉽게 개폐할 수 있는 장소의 각 극에 설치
3 전압계 : 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 설치
4 전류계 : 각 선의 전류을 읽을 수 있도록 설치
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.