다중접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-Δ 결선하는 경우에 1차측 상세 페이지
다중접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-Δ 결선하는 경우에 1차측 중성점은 접지하지 않고 부동(Floating) 시켜야 한다, 그 이유를 설명하시오.
해설
변압기 1대가 고장시 나머지 2대가 역 V결선되므로 과부하로 인해 변압기가 소손될 수 있다.
다중접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-Δ 결선하는 경우에 1차측 중성점은 접지하지 않고 부동(Floating) 시켜야 한다, 그 이유를 설명하시오.
변압기 1대가 고장시 나머지 2대가 역 V결선되므로 과부하로 인해 변압기가 소손될 수 있다.