도시가스가 공급되는 도로를 굴착기로 파던 중 두께 4밀리미터 정도의 넓… | [굴착기운전기능사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[굴착기운전기능사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사
도시가스가 공급되는 도로를 굴착기로 파던 중 두께 4밀리미터 정도의 넓은 철판이 나왔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
굴착 장비로부터 배관을 지키려고 설치한 보호판이며, 그 아래에 도시가스 배관이 있다.
2
가스가 새지 않도록 배관을 감싼 기밀용 덮개이므로 걷어 내고 계속 파도 된다.
3
배관 위치만 알리는 라인마크이므로 도로 표면에 다시 붙여 두면 된다.
4
되메우기할 때 반드시 함께 묻어야 하는 전기방식용 양극이다.
해설
중압 이상 배관 위에 까는 보호판은 굴착 장비의 충격에서 배관을 지키려고 덮은 방식 코팅 철판이므로, 그 아래에 가스 배관이 있다고 보아야 한다.
보호판이 나오면 굴착을 멈추고 도시가스사업자에게 알려 지시를 받아야 하며, 임의로 걷어 내면 곧바로 배관을 때릴 수 있다.
- 보호판은 가스 누출을 막는 부품이 아니라 배관 손상 방지용이다.
- 라인마크는 도로 표면에 박아 배관 위치를 알리는 표지여서 땅속 철판과 다르다.
근거: 도시가스 매설배관 보호설비 - 보호판(두께 4밀리미터 이상 철판, 중압 이상 배관 상부)