도시가스 공급시설을 제어하기 위한 기기를 설치한 계기실의 구조에 대한 … | [가스기능사 필기] 2017년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 2017년 1회 기출복원 모의고사
도시가스 공급시설을 제어하기 위한 기기를 설치한 계기실의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
계기실의 구조는 내화구조로 한다.
2
내장재는 불연성 재료로 한다.
3
창문은 망입(網入)유리 및 안전유리 등으로 한다.
4
출입구는 1곳 이상에 설치하고 출입문은 방폭문으로 한다.
해설

도시가스 공급시설 계기실의 구조 기준에서 출입구는 2곳 이상에 설치해야 한다. 안전 대피를 위해 비상시 탈출 경로를 확보할 필요가 있으므로 1곳 이상이 아닌 2곳 이상의 출입구 설치가 의무이며, 출입문은 방폭문으로 설치하는 것은 맞다. 계기실은 내화구조이고 내장재는 불연성 재료를 사용하며, 창문은 망입유리, 안전유리 등으로 설치하는 것은 모두 올바른 기준이다.