모두CBT

액화석유가스(LPG)의 기화장치의 액유출방지장치와 관련한 설명으로 틀린… | [가스기능사 필기] 2018년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 2018년 1회 기출복원 모의고사
액화석유가스(LPG)의 기화장치의 액유출방지장치와 관련한 설명으로 틀린 것은?
1
액유출방지장치 작동여부는 기화장치의 압력계로 확인이 가능하다.
2
액유출 현상의 발생이 감지되면 신속히 기화장치의 입구밸브를 잠가 더 이상의 액상가스 유입을 막아야 한다.
3
액유출 현상이 발생되면 대부분 조정기 전단에서 결로현상이나 성애가 끼는 현상이 발생한다.
4
액유출 현상이 발생하면 액 팽창에 의해 조정기 및 계량기가 파손될 수 있다.
해설

액유출 현상은 기화되지 않은 액체가 조정기를 통과한 뒤 하류 쪽에서 급격히 기화하면서 열을 빼앗아 발생하므로, 결로·성애는 조정기의 후단(출구 쪽)에서 나타난다.

따라서 조정기 전단에서 결로현상이나 성애가 낀다는 설명은 현상이 나타나는 위치를 반대로 서술한 것이어서 틀린 내용이다.

압력계로 액유출 여부를 확인하거나, 감지 즉시 입구밸브를 잠그고, 액 팽창으로 조정기·계량기가 파손될 수 있다는 나머지 설명은 모두 액유출 방지장치와 관련해 맞는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.