고압가스배관의 설치기준 중 하천과 병행하여 매설하는 경우로서 적합하지 … | [가스기능사 필기] 2018년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 2018년 3회 기출복원 모의고사
고압가스배관의 설치기준 중 하천과 병행하여 매설하는 경우로서 적합하지 않은 것은?
1
배관은 견고하고 내구력을 갖는 방호구조물안에 설치한다.
2
매설심도는 배관의 외면으로부터 1.5m 이상 유지한다.
3
설치지역은 하상(河床, 하천의 바닥)이 아닌 곳으로 한다.
4
배관손상으로 인한 가스누출 등 위급한 상황이 발생한 때에 그 배관에 유입되는 가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 설치한다.
해설
고압가스배관이 하천과 병행하여 매설되는 경우, 매설심도는 배관의 외면으로부터 1.5m 이상이라는 기준은 적합하지 않다. 고압가스안전관리법 시행규칙에서 하천과 병행 매설 시 매설심도는 2m 이상으로 규정되어 있으며, 1.5m는 일반 지중 매설의 기준에 해당한다. 보기 1·3·4는 모두 적합한 기준으로, 배관을 견고한 방호구조물 내에 설치하고, 하상이 아닌 곳에 설치하며, 비상 차단 장치를 갖춰야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.