최근 시내버스 및 청소차량 연료로 사용되는 CNC 충전소 설계 시 고려하여야 할 사항으로 틀린 것은?
1
압축장치와 충전설비 사이에는 방화벽을 설치한다.
2
충전기에는 90kgf 미만의 힘에서 분리되는 긴급분리 장치를 설치한다.
3
자동차 충전기(디스펜서)의 충전호스 길이는 8m이하로 한다.
4
펌프 주변에는 1개 이상 가스누출검지경보장치를 설치한다.
해설

CNG 충전기에는 충전호스에 과도한 인장력이 걸렸을 때 자동으로 떨어지도록 긴급분리장치를 설치하며, 분리되는 힘은 666.4N(약 68kgf) 미만으로 정해져 있다.

따라서 90kgf 미만에서 분리되는 긴급분리장치를 설치한다는 서술은 기준과 맞지 않는다.

압축장치와 충전설비 사이의 방화벽 설치, 충전호스 길이 8m 이하, 펌프 주변 가스누출검지경보장치 설치는 모두 올바른 설계 사항이다.