모두CBT

제조소에 설치하는 긴급차단장치에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? | [가스기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
제조소에 설치하는 긴급차단장치에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?
1
긴급차단장치는 저장탱크 주밸브의 외측에 가능한 한 저장탱크의 가까운 위치에 설치해야 한다.
2
긴급차단장치는 저장탱크 주밸브와 겸용으로 하여 신속하게 차단할 수 있어야 한다.
3
긴급차단장치의 동력원은 그 구조에 따라 액압, 기압, 전기 또는 스프링 등으로 할 수 있다.
4
긴급차단장치는 당해 저장탱크로부터 5m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 한다.
해설

긴급차단장치는 저장탱크의 주밸브와 별도로 설치해야 하며, 주밸브와 겸용으로 사용해서는 안 되므로 겸용이 가능하다는 설명은 틀린 내용이다.

긴급차단장치는 저장탱크 주밸브 외측의 가까운 위치에 설치하고, 그 동력원은 액압·기압·전기·스프링 등을 사용할 수 있으며, 저장탱크로부터 5m 이상 떨어진 곳에서도 조작할 수 있어야 한다는 나머지 설명은 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.