자기압력기록계로 최고사용압력이 중압인 도시가스배관에 기밀시험을 하고자 … | [가스기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
자기압력기록계로 최고사용압력이 중압인 도시가스배관에 기밀시험을 하고자 한다. 배관의 용적이 15m3일 때 기밀 유지시간은 몇 분 이상이어야 하는가?
1
24분
2
36분
3
240분
4
360분
해설
자기압력기록계로 하는 배관 기밀시험의 유지시간은 배관 용적이 10m³ 이상 300m³ 미만인 구간에서 (분)로 산정하며, 여기서 는 배관 용적(m³)이다. 용적이 15m³이므로 이 되어 360분 이상 기밀을 유지하여야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.