모두CBT

최고사용압력이 고압이고 내용적이 5m3인 일반도시가스 배관의 자기압력기… | [가스기능사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
최고사용압력이 고압이고 내용적이 5m3인 일반도시가스 배관의 자기압력기록계를 이용한 기밀시험 시 기밀유지시간은?
1
24분 이상
2
240분 이상
3
48분 이상
4
480분 이상
해설

KGS 코드의 배관 기밀시험 기준에서 자기압력기록계를 이용할 경우 압력 유지시간은 배관 내용적 구간별로 정해지며, 최고사용압력이 고압인 배관은 저압·중압 배관보다 더 긴 유지시간을 요구한다. 내용적 5m³는 1m³ 이상 10m³ 미만 구간에 해당하여 고압 배관 기준으로 480분 이상 압력을 유지해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.