모두CBT
송풍기의 전압이 300mmH2O300\mathrm{mmH_2O}300mmH2O이고 풍량이 400m3/min400\mathrm{m^3/min}400m3/min, 효율이 0.60.60.6일 때 소요동력(kW\mathrm{kW}kW)은?
약 33
약 45
약 53
약 65
송풍기의 소요동력은 kW=ΔP (mmH2O)×Q (m3/min)6120×η\mathrm{kW}=\dfrac{\Delta P\,(\mathrm{mmH_2O})\times Q\,(\mathrm{m^3/min})}{6120\times\eta}kW=6120×ηΔP(mmH2O)×Q(m3/min)로 구한다.300×4006120×0.6=1200003672≈33 kW\dfrac{300\times400}{6120\times0.6} = \dfrac{120000}{3672} \approx 33\,\mathrm{kW}6120×0.6300×400=3672120000≈33kW이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.