모두CBT
덕트 주관에 45°45°45°로 분지관이 연결되어 있다. 주관과 분지관의 반송속도는 모두 18m/s18\mathrm{m/s}18m/s이고, 주관의 압력손실계수는 0.20.20.2이며, 분지관의 압력손실계수는 0.280.280.28이다. 주관과 분지관의 합류에 의한 압력손실(mmH2O\mathrm{mmH_2O}mmH2O)은? (단, 공기밀도=1.2kg/m31.2\mathrm{kg/m^3}1.2kg/m3이다.)
9.5
8.5
7.5
6.5