모두CBT

덕트 주관에 45°로 분지관이 연결되어 있다. 주관과 분지관의 반송속도 상세 페이지

117년-1회차-산업위생관리기사-필기
덕트 주관에 45°45°로 분지관이 연결되어 있다. 주관과 분지관의 반송속도는 모두 18m/s18\mathrm{m/s}이고, 주관의 압력손실계수는 0.20.2이며, 분지관의 압력손실계수는 0.280.28이다. 주관과 분지관의 합류에 의한 압력손실(mmH2O\mathrm{mmH_2O})은? (단, 공기밀도=1.2kg/m31.2\mathrm{kg/m^3}이다.)
     
1
9.5
2
8.5
 
3
7.5
4
6.5
 
해설

덕트 합류부의 압력손실은 속도압에 주관과 분지관의 압력손실계수의 합을 곱하여 구한다.
속도압은 VP=(v4.043)2=(184.043)219.8mmH2OVP=\left(\dfrac{v}{4.043}\right)^2=\left(\dfrac{18}{4.043}\right)^2\approx19.8\,\mathrm{mmH_2O}이고,
ΔP=19.8×(0.2+0.28)9.5mmH2O\Delta P = 19.8\times(0.2+0.28)\approx9.5\,\mathrm{mmH_2O}이다.