그림과 같은 작업에서 상방흡인형의 외부식 후드의 설치를 계획하였을 때 필요한 송풍량은 약 상세 페이지
118년-1회차-산업위생관리기사-필기
그림과 같은 작업에서 상방흡인형의 외부식 후드의 설치를 계획하였을 때 필요한 송풍량은 약 인가? (단, 기온에 따른 상승기류는 무시함, , )![]()
1
100
2
110
3
120
4
130
해설
필요한 송풍량은 약 120m³/min이다.
그림은 0.8m×0.8m 크기의 개방조 위 0.3m 높이에 1.2m×1.2m 크기의 상방흡인형(캐노피) 외부식 후드를 설치한 형태이다.
기온에 의한 상승기류를 무시하는 상방형 외부식 후드의 필요송풍량은
로 구하며, 여기서 P는 후드 개구면의 둘레, H는 후드와 발생원 사이의 높이이다.후드가 한 변 1.2m인 정사각형이므로
따라서
이고, 분당으로 환산하면 이므로 약 120이 된다.발생원 치수인 0.8m를 둘레 계산에 넣으면 약 81m³/min이 되어 어느 값과도 맞지 않으므로, 둘레는 후드 개구면 치수로 잡아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.