모두CBT
덕트의 속도압이 35mmH2O35\mathrm{mmH_2O}35mmH2O, 후드의 압력 손실이 15mmH2O15\mathrm{mmH_2O}15mmH2O일 때, 후드의 유입계수는 약 얼마인가?
0.54
0.68
0.75
0.84
후드의 유입계수는 약 0.84이다.후드의 유입계수는Ce=속도압후드정압C_e = \sqrt{\dfrac{\text{속도압}}{\text{후드정압}}}Ce=후드정압속도압으로 구하며, 후드정압은 속도압과 후드의 압력손실을 더한 값이다.후드정압은35+15=50 mmH2O35 + 15 = 50\,\mathrm{mmH_2O}35+15=50mmH2O이므로Ce=3550≈0.84C_e = \sqrt{\dfrac{35}{50}} \approx 0.84Ce=5035≈0.84이다.
후드의 유입계수는 약 0.84이다.
후드의 유입계수는Ce=속도압후드정압C_e = \sqrt{\dfrac{\text{속도압}}{\text{후드정압}}}Ce=후드정압속도압으로 구하며, 후드정압은 속도압과 후드의 압력손실을 더한 값이다.
후드정압은35+15=50 mmH2O35 + 15 = 50\,\mathrm{mmH_2O}35+15=50mmH2O이므로Ce=3550≈0.84C_e = \sqrt{\dfrac{35}{50}} \approx 0.84Ce=5035≈0.84이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.