모두CBT
송풍기의 송풍량이 4.17m3/sec4.17\mathrm{m^3/sec}4.17m3/sec이고 송풍기 전압이 300mmH2O300\mathrm{mmH_2O}300mmH2O인 경우 소요 동력은 약 몇 kW\mathrm{kW}kW인가? (단, 송풍기 효율은 0.850.850.85이다.)
5.8
14.4
18.2
20.6
소요 동력은 약 14.4 kW이다.송풍기 소요동력은 (Q: m3/min\mathrm{m^3/min}m3/min, ΔP\Delta PΔP: mmH2O\mathrm{mmH_2O}mmH2O)kW=Q×ΔP102×η×60\mathrm{kW}=\dfrac{Q\times \Delta P}{102\times \eta\times 60}kW=102×η×60Q×ΔP먼저 유량을 분당으로 환산하면Q=4.17 m3/sec×60=250.2 m3/minQ=4.17\ \mathrm{m^3/sec}\times 60=250.2\ \mathrm{m^3/min}Q=4.17 m3/sec×60=250.2 m3/min이를 대입하면kW=250.2×300102×0.85×60≈14.4\mathrm{kW}=\dfrac{250.2\times 300}{102\times 0.85\times 60}\approx 14.4kW=102×0.85×60250.2×300≈14.4
소요 동력은 약 14.4 kW이다.
송풍기 소요동력은 (Q: m3/min\mathrm{m^3/min}m3/min, ΔP\Delta PΔP: mmH2O\mathrm{mmH_2O}mmH2O)kW=Q×ΔP102×η×60\mathrm{kW}=\dfrac{Q\times \Delta P}{102\times \eta\times 60}kW=102×η×60Q×ΔP
먼저 유량을 분당으로 환산하면Q=4.17 m3/sec×60=250.2 m3/minQ=4.17\ \mathrm{m^3/sec}\times 60=250.2\ \mathrm{m^3/min}Q=4.17 m3/sec×60=250.2 m3/min이를 대입하면kW=250.2×300102×0.85×60≈14.4\mathrm{kW}=\dfrac{250.2\times 300}{102\times 0.85\times 60}\approx 14.4kW=102×0.85×60250.2×300≈14.4
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.