테이블에 붙여서 설치한 사각형 후드의 필요환기량(\mathrm{m^3/… | 18년-3회차-산업위생관리기사-필기 기출문제 상세 페이지
118년-3회차-산업위생관리기사-필기
테이블에 붙여서 설치한 사각형 후드의 필요환기량()을 구하는 식으로 적절한 것은? (단, 플랜지는 부착되지 않았고, ()는 개구면적, ()는 개구부와 오염원 사이의 거리, ()는 제어속도이다.)
1
2
3
4
해설
필요환기량 식은 이다.
테이블에 붙여서(벽면이나 작업대 면에 밀착하여) 설치한 후드는 자유공간에 매달린 후드보다 공기를 흡인하는 입체각이 절반으로 줄어들므로, 계수가 가 아닌 로 작아진다.
또한 제어속도 V의 단위가 이고 필요환기량 Q의 단위는 이므로 60을 곱해 단위를 환산해야 한다.