모두CBT

지하 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비를 작동점검하기에 앞서, 점검 … | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12019년 기출복원 모의고사

지하 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비를 작동점검하기에 앞서, 점검 도중 소화약제가 잘못 방출되지 않도록 안전조치를 하려고 한다. 〈보기〉의 조치를 실시 순서대로 바르게 나열한 것은?

㉠ 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한다.
㉡ 감시제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 정지 위치에 둔다.
㉢ 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리한다.
㉣ 분리해 낸 솔레노이드밸브의 안전핀을 뽑는다.
㉤ 솔레노이드밸브에 안전핀을 꽂아 고정한다.
1
㉢ → ㉡ → ㉤ → ㉠ → ㉣
2
㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉤ → ㉣
3
㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉤ → ㉣
4
㉤ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉠
해설

기동용기와 선택밸브를 연결한 조작동관을 분리해 기계적 기동경로를 끊고(㉢), 감시제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 정지시켜 전기적 기동신호까지 차단하는(㉡) 순서가 먼저다.

이어 솔레노이드밸브에 안전핀을 꽂아 고정한 상태로(㉤) 기동용기에서 떼어내고(㉠), 분리가 끝난 뒤에 안전핀을 뽑아 격발시험이 가능한 상태로 둔다(㉣).

안전핀을 꽂기 전에 솔레노이드밸브부터 떼어내는 순서나, 안전핀을 먼저 뽑은 뒤 분리하는 순서는 작업 중 격발되면 그대로 약제가 방출되므로 옳지 않다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 작동점검 전 안전조치 절차

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.