전기실에 설치된 이산화탄소 소화설비를 작동점검하기에 앞서 점검 전 안전… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
전기실에 설치된 이산화탄소 소화설비를 작동점검하기에 앞서 점검 전 안전조치를 실시하려고 한다. ㉠~㉤을 실시하는 순서대로 바르게 나열한 것은?
㉠ 감시제어반에서 솔레노이드밸브의 연동을 정지 위치로 전환한다
㉡ 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리한다
㉢ 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한다
㉣ 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한다
㉤ 체결해 두었던 안전핀을 제거한다
1
㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉤
2
㉠ → ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤
3
㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉤ → ㉣
4
㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉤
해설
안전조치 순서는 ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉤이다.
점검 전 안전조치의 목적은 점검 중에 약제가 실제로 방출되지 않게 막는 것이다. 먼저 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리해 기동가스가 저장용기 쪽으로 전달될 경로를 끊고(㉡), 감시제어반에서 솔레노이드밸브 연동을 정지시켜 전기적 기동신호까지 차단한다(㉠).
그다음 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한 상태로 기동용기에서 분리하고(㉢·㉣), 분리가 끝난 뒤에 안전핀을 뽑아야 격발시험을 할 수 있다(㉤). 순서를 바꾸면 분리 도중 격발되거나(안전핀 먼저 뽑을 경우) 조작동관·연동정지가 빠져 오방출을 막지 못한다(안전핀부터 체결할 경우).
근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차