교차회로방식으로 감지기가 배선된 준비작동식 스프링클러설비가 설치된 창고에서 화재가 발생하였다. 다음 현상을 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은?

㉠ 폐쇄형스프링클러헤드가 열에 의해 개방되어 방수된다.
㉡ 교차회로 중 하나의 감지기회로가 화재를 감지하여 음향장치가 경보한다.
㉢ 준비작동식유수검지장치가 개방된다.
㉣ 인접한 두 감지기회로가 모두 화재를 감지한다.
㉤ 유수검지장치 2차측 배관으로 소화수가 송수된다.
1
㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉠
2
㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉤
3
㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉠
4
㉣ → ㉢ → ㉡ → ㉤ → ㉠
해설

일어나는 순서는 ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉠이다. 준비작동식 설비는 유수검지장치 1차측까지만 물이 가압되어 있고 2차측 헤드까지는 대기압 또는 저압 상태다.

교차회로방식에서는 하나의 감지기회로만 감지해도 음향장치가 먼저 경보하고(㉡), 인접한 두 감지기회로가 모두 감지될 때(㉣) 유수검지장치가 개방된다(㉢).

밸브가 열리면 2차측으로 소화수가 송수되고(㉤), 폐쇄형헤드가 열에 의해 개방되어야 실제 방수가 이루어진다(㉠).

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.25, 2.6.1.2, 2.6.3.1·2.6.3.2