전기실에 설치된 이산화탄소소화설비의 작동점검을 앞두고 기동용기함에서 안전조치를 하려고 한다. 다음 조치를 실시하는 순서로 옳은 것은?

ㄱ. 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한다.
ㄴ. 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리한다.
ㄷ. 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한다.
ㄹ. 감시제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 '정지' 위치에 둔다.
ㅁ. 분리한 솔레노이드밸브의 안전핀을 제거한다.
1
ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㄷ → ㅁ
2
ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ → ㅁ
3
ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㅁ
4
ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ
해설

순서는 조작동관 분리(ㄴ) → 연동 정지(ㄹ) → 안전핀 체결(ㄱ) → 솔레노이드밸브 분리(ㄷ) → 안전핀 제거(ㅁ)다.

점검 중 오격발이 일어나도 약제가 나가지 않도록, 먼저 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리하고(ㄴ) 감시제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 정지 위치에 둔다(ㄹ).

그다음 안전핀을 체결해 격발을 막은 상태에서 솔레노이드밸브를 떼어 내고(ㄱ→ㄷ), 분리가 끝난 뒤에 안전핀을 제거해야 격발 시험을 안전하게 할 수 있다(ㅁ). 안전핀을 체결하기 전에 밸브를 먼저 분리하면 분리 도중 격발되어 부상 위험이 있으므로 순서를 바꿔서는 안 된다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차