〈보기〉는 가스계 소화설비의 작동점검을 시작하기 전에 소화약제가 오방출… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12023년 기출복원 모의고사

〈보기〉는 가스계 소화설비의 작동점검을 시작하기 전에 소화약제가 오방출되지 않도록 취하는 안전조치를 순서 없이 나열한 것이다. 조치 순서로 옳은 것은?

㉠ 솔레노이드밸브에 체결해 둔 안전핀을 제거한다.
㉡ 기동용기에서 선택밸브로 연결된 조작동관을 분리한다.
㉢ 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한다.
㉣ 제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 '정지' 위치에 둔다.
㉤ 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한다.
1
㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉠
2
㉣ → ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉤
3
㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉠ → ㉤
4
㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉢ → ㉠
해설

기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 먼저 분리해 기동가스가 저장용기 개방으로 이어지지 않도록 하고, 제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 '정지'에 두어 전기적 기동신호를 차단한다.

그다음 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한 상태에서 밸브를 기동용기에서 분리하고, 분리가 끝난 뒤에야 안전핀을 제거해 격발시험이 가능한 상태로 만든다.

안전핀을 체결하기 전에 밸브를 분리하거나 분리 전에 안전핀을 뽑으면 점검 중 격발로 약제가 방출될 수 있다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차