모두CBT

다음 조건의 건축물에 옥내소화전설비를 설치할 때, 확보해야 하는 수원의… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12023년 기출복원 모의고사

다음 조건의 건축물에 옥내소화전설비를 설치할 때, 확보해야 하는 수원의 저수량과 옥상에 추가로 설치해야 하는 수량을 바르게 짝지은 것은? (옥상수조 설치 제외사유에는 해당하지 않는다)

[옥내소화전 설치현황]
1층 4개 / 2층 3개 / 3층 3개 / 4층 2개 / 5층 2개 / 6층 2개 / 7층 1개
1
저수량 2.6㎥ - 옥상수조 0.87㎥ 이상
2
저수량 5.2㎥ - 옥상수조 1.73㎥ 이상
3
저수량 10.4㎥ - 옥상수조 3.47㎥ 이상
4
저수량 5.2㎥ - 옥상수조 5.2㎥ 이상
해설

옥내소화전설비의 수원은 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상이면 2개)에 2.6㎥를 곱한 양 이상이어야 한다.

가장 많은 층은 1층의 4개지만 산정에는 2개까지만 반영하므로
2 × 2.6 = 5.2㎥
이고, 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 하므로
5.2 ÷ 3 ≒ 1.73㎥
이상이 필요하다.

설치개수 4개를 그대로 곱해 10.4㎥·3.47㎥로 계산하면 오답이 된다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.1·2.1.2

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.