옥내소화전설비의 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 기동하여 펌프 성능시험을 하려고 한다. 스위치 위치로 옳은 것은? (단, 충압펌프는 기동시키지 않으며 설비는 정상상태이다)

1
선택스위치 수동, 주펌프 기동, 충압펌프 정지
2
선택스위치 연동, 주펌프 기동, 충압펌프 정지
3
선택스위치 정지, 주펌프 기동, 충압펌프 기동
4
선택스위치 수동, 주펌프 정지, 충압펌프 기동
해설

스위치는 선택스위치 수동, 주펌프 기동, 충압펌프 정지로 두어야 한다.

감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 하며, 수동으로 기동하려면 선택스위치를 먼저 '수동'으로 옮긴 뒤 해당 펌프의 스위치를 '기동'에 두어야 한다. 주펌프만 시험하는 것이므로 충압펌프 스위치는 '정지'에 둔다.

선택스위치가 연동(자동)이나 정지에 있으면 펌프 스위치를 기동으로 옮겨도 수동기동이 되지 않으며, 동력제어반에서 기동할 때에는 해당 펌프의 선택스위치를 수동에 두고 기동버튼을 누른다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검항목 2-H-012·2-H-013, 소방안전관리 실무 — 펌프 수동기동 조작방법