지하 1층·지상 6층인 특정소방대상물에 옥내소화전이 지하 1층 2개, … | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
지하 1층·지상 6층인 특정소방대상물에 옥내소화전이 지하 1층 2개, 1층 3개, 2층 3개, 3층 2개, 4층~6층 각 1개씩 설치되어 있다. 이때 옥상에 별도로 설치해야 하는 수원의 최소량은? (단, 옥상수조 설치가 면제되는 경우에 해당하지 않는다)
1
1.73㎥
2
2.60㎥
3
3.47㎥
4
5.20㎥
해설
옥상에 설치해야 하는 수원의 최소량은 1.73㎥다.
옥내소화전설비의 수원은 설치개수가 가장 많은 층의 개수(2개 이상이면 2개)에 2.6㎥를 곱한 양 이상이어야 하는데, 가장 많은 층은 3개가 설치된 1층과 2층이지만 N은 최대 2이므로 유효수량은 2 × 2.6 = 5.2㎥이다.
여기에 더해 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 하므로 5.2 ÷ 3 ≒ 1.73㎥가 필요하며, 5.2㎥는 옥상수조가 아니라 지하수조에 확보해야 하는 유효수량이다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.1 및 2.1.2