평상시 감시상태에서 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 확인한 결… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
평상시 감시상태에서 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 확인한 결과가 그림과 같다. 〈보기〉 중 평상시 유지관리 기준에 맞지 않아 즉시 시정해야 할 사항만을 모두 고른 것은?
㉠ 감시제어반의 선택스위치가 '수동'에 있다.
㉡ 감시제어반의 주펌프·충압펌프 스위치가 '정지'에 있다.
㉢ 동력제어반의 주펌프·충압펌프 선택스위치가 '자동'에 있다.
㉣ 감시제어반의 개폐밸브 폐쇄 감시등이 점등되어 있다.
1
㉠, ㉡
2
㉠, ㉣
3
㉡, ㉢
4
㉢, ㉣
해설
즉시 시정해야 할 것은 ㉠과 ㉣이다.
평상시 옥내소화전설비의 제어반은 감시제어반 선택스위치와 동력제어반 선택스위치를 모두 '자동(연동)'에 두고, 펌프 스위치는 '정지'에 둔 채 감시상태를 유지해야 한다. 선택스위치가 '수동'에 있는 ㉠은 자동 기동이 되지 않는 상태이므로 즉시 시정해야 하고, ㉡·㉢은 평상시의 올바른 위치이다.
개폐밸브 폐쇄 감시등은 급수배관의 개폐밸브가 잠겼을 때 점등되는 확인회로의 표시등이므로, 점등되어 있는 ㉣은 밸브가 잠겨 소화수가 공급되지 않는 상태여서 즉시 개방해야 한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2·2.6.2.5(3), 2.3.10
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.