모두CBT

다음 조건에서 옥내소화전설비에 확보해야 하는 유효수량과 옥상에 설치해야… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12025년 기출복원 모의고사

다음 조건에서 옥내소화전설비에 확보해야 하는 유효수량과 옥상에 설치해야 하는 수원의 양을 각각 구한 것으로 옳은 것은?

• 지상 6층, 지하 2층인 건축물(30층 미만)
• 옥내소화전 설치개수: 지하 2층 2개, 지하 1층 3개, 1층 5개, 2층 4개, 3~6층 각 2개
• 호스릴옥내소화전설비는 설치하지 않았으며, 옥상수조 설치 제외 사유에도 해당하지 않는다.
1
유효수량 2.6㎥, 옥상수조 약 0.87㎥
2
유효수량 5.2㎥, 옥상수조 약 1.73㎥
3
유효수량 7.8㎥, 옥상수조 2.6㎥
4
유효수량 13㎥, 옥상수조 약 4.33㎥
해설

이 조건에서 옥내소화전설비의 유효수량은 5.2㎥, 옥상수조는 약 1.73㎥이다.

옥내소화전설비의 수원은 설치개수가 가장 많은 층의 개수를 기준으로 하되 2개 이상이면 2개까지만 산정하고 여기에 2.6㎥를 곱한다. 설치개수가 가장 많은 층은 5개인 1층이지만 산정에는 2개만 반영하므로
유효수량은 2×2.6=5.2㎥이다.

여기에 더해 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 하므로
옥상수조는 5.2÷3≒1.73㎥ 이상이 된다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.1·2.1.2

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.