서버실을 방호하는 가스계 소화설비의 작동점검을 앞두고, 점검 도중 소화약제가 잘못 방출되지 않도록 기동용기함에서 안전조치를 하려고 한다. 〈보기〉의 조치를 실시하는 순서로 옳은 것은?

ㄱ. 솔레노이드밸브를 기동용기에서 떼어 낸다.
ㄴ. 솔레노이드밸브에 안전핀을 꽂아 격발되지 않도록 한다.
ㄷ. 제어반에서 솔레노이드밸브의 연동스위치를 '정지'로 돌린다.
ㄹ. 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리한다.
ㅁ. 떼어 낸 솔레노이드밸브의 안전핀을 뽑는다.
문제 이미지
1
ㄷ → ㄹ → ㄱ → ㄴ → ㅁ
2
ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㄱ
3
ㄷ → ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄱ
4
ㄹ → ㄷ → ㄴ → ㄱ → ㅁ
해설

안전조치는 조작동관 분리 → 연동정지 → 안전핀 체결 후 분리 → 안전핀 제거 순서로 진행한다.

가스계 소화설비는 점검 중 기동용기가 열리면 소화약제가 방출되므로, 먼저 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리해 기동가스가 선택밸브로 전달되지 않게 한다. 이어 제어반에서 솔레노이드밸브 연동스위치를 '정지'로 두어 기동신호 자체가 나가지 않게 한다.

그 다음 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한 상태에서 기동용기로부터 분리하고, 분리가 끝난 뒤에 안전핀을 뽑아 격발시험이 가능한 상태로 둔다. 안전핀을 꽂기 전에 솔레노이드밸브를 먼저 떼어 내면 그 순간 격발되어 기동용기가 개방될 수 있으므로 순서를 바꾸어서는 안 된다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차