폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비를 설치장소별 헤드의 기준개… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사
폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비를 설치장소별 헤드의 기준개수가 30개인 특정소방대상물에 설치하려고 한다. 확보해야 하는 수원의 최소 저수량과 가압송수장치의 1분당 최소 송수량을 바르게 짝지은 것은? (단, 옥상에 설치하는 수원은 고려하지 않는다)
1
48㎥ — 2,400L/min
2
48㎥ — 3,900L/min
3
78㎥ — 2,400L/min
4
78㎥ — 3,900L/min
해설
수원은 48㎥, 가압송수장치의 1분당 송수량은 2,400L/min이다.
폐쇄형헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 설치장소별 헤드의 기준개수에 1.6㎥를 곱한 양 이상이다.
30 × 1.6㎥ = 48㎥
1분당 송수량은 기준개수에 80L를 곱한 양 이상으로 할 수 있다.
30 × 80L = 2,400L/min2.6㎥와 130L/min은 옥내소화전설비의 값이므로 이를 대입해 78㎥·3,900L/min으로 계산하면 안 되며, 실제 설계에서는 이 유효수량 외에 3분의 1 이상을 옥상수조로 추가 확보해야 한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.1.1.1, 2.2.1.12
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.