모두CBT

다음은 옥내소화전설비의 작동점검을 실시한 내용과 점검표의 일부이다. ㉠… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

다음은 옥내소화전설비의 작동점검을 실시한 내용과 점검표의 일부이다. ㉠~㉢에 기재할 점검결과로 옳은 것은? (양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)

[점검 내용]
• 소화전함 앞에 물품이 쌓여 있어 함을 여는 데 지장이 있었다.
• 함 안에는 소방호스와 관창이 규격에 맞게 비치되어 있었다.
• 최상층 소화전 2개를 동시에 개방하고 노즐선단 방수압력을 측정한 결과 0.15 ㎫로 나타났다.

[점검표]
2-F-001 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부 → ㉠
2-F-006 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부 → ㉡
2-F-007 호스의 접결상태, 구경, 방수 압력 적정 여부 → ㉢
1
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ×
2
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ○
3
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ×
4
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ×
해설

사용 편의성 항목(㉠)과 방수압력 측정(㉢)은 불량(×)이고, 소방호스·관창 비치(㉡)는 양호(○)다.

  • ㉠ 사용 편의성: 소화전함 앞에 적재물이 있어 함을 여는 데 지장이 있다.
  • ㉡ 소방호스·관창 비치: 규격에 맞게 비치되어 있다.
  • ㉢ 방수압력: 노즐선단 방수압력이 0.17㎫ 이상이어야 하는데 측정값 0.15㎫로 기준에 미달한다.

불량으로 표시한 항목은 불량 내용을 함께 적어 조치계획을 세운다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 2-F-001·2-F-006·2-F-007, 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.