모두CBT

알람밸브가 설치된 습식 스프링클러설비를 갖춘 사무실에서 불이 났다. 〈… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

알람밸브가 설치된 습식 스프링클러설비를 갖춘 사무실에서 불이 났다. 〈보기〉의 현상을 일어나는 순서대로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 배관 압력이 더 내려가 기동용수압개폐장치가 동작하고 펌프가 돌아간다.
ㄴ. 열을 받은 폐쇄형 헤드가 열려 물이 쏟아진다.
ㄷ. 시트링홀로 흘러든 물이 압력스위치를 눌러 사이렌과 밸브개방표시등을 작동시킨다.
ㄹ. 2차측 배관의 압력이 내려간다.
ㅁ. 1차측 압력에 밀려 알람밸브의 클래퍼가 열린다.
1
ㄴ → ㅁ → ㄹ → ㄷ → ㄱ
2
ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄷ → ㄱ
3
ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ → ㄱ
4
ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅁ → ㄱ
해설

습식 설비는 알람밸브 1차측과 2차측 배관 모두에 물이 가압되어 있으므로, 열로 헤드가 열리면 곧바로 물이 나간다(ㄴ).

물이 나가면 2차측 압력이 먼저 내려가고(ㄹ), 그 결과 1차측 압력에 밀려 클래퍼가 열린다(ㅁ). 클래퍼가 열리면 시트링홀로 물이 흘러들어 압력스위치를 눌러 사이렌과 밸브개방표시등을 작동시킨다(ㄷ).

방수가 이어져 배관 압력이 더 내려가면 기동용수압개폐장치가 펌프를 돌린다(ㄱ). 압력스위치 동작이 클래퍼 개방보다 앞설 수 없으므로 다른 배열은 성립하지 않는다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23·2.6.1.1·2.6.2.1

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.