다음은 어느 건축물 지상 3층의 개구부 현황이다. 이 층의 무창층 해당… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지
12026 실전모의고사 1회
다음은 어느 건축물 지상 3층의 개구부 현황이다. 이 층의 무창층 해당 여부를 판단할 때 요건을 갖춘 개구부 면적의 합계와 비교기준이 되는 면적을 바르게 나열한 것은?
• 용도: 근린생활시설, 해당 층 바닥면적 600㎡
• ㉮ 가로 1.5m × 세로 1.2m 창 4개 — 바닥면으로부터 밑부분까지 1.0m, 도로를 향하며 창살이 없고 안팎에서 쉽게 열 수 있음
• ㉯ 가로 0.6m × 세로 0.4m 환기창 3개 — 지름 50cm의 원이 통과할 수 없음
• ㉰ 가로 2.0m × 세로 1.5m 창 2개 — 바닥면으로부터 밑부분까지 1.8m, 도로를 향하며 창살이 없음
1
13.2㎡ – 20㎡
2
7.92㎡ – 30㎡
3
7.2㎡ – 20㎡
4
13.92㎡ – 60㎡
해설
무창층은 요건을 모두 갖춘 개구부 면적의 합계가 해당 층 바닥면적의 30분의 1 이하인 층이므로, 비교기준은
600㎡ ÷ 30 = 20㎡㉯는 지름 50cm의 원이 통과하지 못해 크기 요건에 미달하고, ㉰는 밑부분까지의 높이가 1.8m로 1.2m 이내 요건을 넘어 제외되어, 요건을 갖춘 개구부는 ㉮뿐이며 그 면적은
1.5 × 1.2 × 4 = 7.2㎡7.2㎡는 20㎡ 이하이므로 이 층은 무창층에 해당한다.
근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제2조제1호
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.