자동화재탐지설비의 비화재보에 관한 [보기]의 원인과 대책 중 옳게 짝지어진 것만을 모두 고른 것은?

㉠ 주방에 비적응성 감지기가 설치된 경우 — 차동식 감지기로 교체
㉡ 천장형 온풍기 바로 옆에 감지기가 설치된 경우 — 기류 방향을 피해 이격 설치
㉢ 건물 누수로 감지기가 오동작한 경우 — 누수 부위를 방수처리하고 감지기 교체
㉣ 흡연구역의 담배연기로 연기감지기가 동작한 경우 — 해당 구역 감지기 철거
㉤ 지하층처럼 환기가 어려운 장소에서 일시적 열·연기로 오동작하는 경우 — 축적기능이 있는 수신기 설치
1
㉠, ㉡, ㉢
2
㉡, ㉢, ㉤
3
㉠, ㉣, ㉤
4
㉡, ㉢, ㉣
해설

옳게 짝지어진 것은 ㉡·㉢·㉤이다.

온풍기 기류로 오동작하면 기류 방향 밖으로 이격 설치하고, 누수가 원인이면 누수 부위를 방수처리한 뒤 감지기를 교체한다. 지하층·무창층처럼 환기가 잘되지 않는 장소에서 일시적으로 발생한 열·연기·먼지로 화재신호를 발신할 우려가 있으면 축적기능이 있는 수신기를 설치한다.

  • 주방의 비적응성 감지기는 조리 열기에 적응성이 있는 정온식 감지기로 교체해야 하며, 온도 상승률에 반응하는 차동식은 적응성이 없다.
  • 담배연기가 원인일 때는 감지기를 철거하는 것이 아니라 흡연구역에 환풍기 등을 설치한다.

근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보의 원인별 대책, 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.2