다음 조건에서 옥외소화전설비가 확보해야 하는 수원의 최소 저수량과 가압송수장치의 최소 토출량을 바르게 나열한 것은?
• 옥외소화전 설치개수: 4개
• 옥외소화전 2개를 동시에 사용하는 것으로 본다.
• 그 밖의 조건은 고려하지 않는다.
1
28㎥ - 1,400L/min
2
28㎥ - 700L/min
3
14㎥ - 350L/min
4
14㎥ - 700L/min
해설
이 조건에서 옥외소화전설비의 수원은 14㎥, 가압송수장치의 토출량은 700L/min 이상이어야 한다.
수원은 옥외소화전의 설치개수에 7㎥를 곱한 양 이상으로 하되 2개 이상 설치된 경우에는 2개를 기준으로 하므로, 4개가 있어도 2×7=14㎥ 이상이면 된다.
가압송수장치는 옥외소화전 2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단에서 방수량 350L/min 이상이 나와야 하므로 2×350=700L/min 이상을 토출할 수 있어야 한다.이때 각 노즐선단의 방수압력은 0.25MPa 이상이어야 하고, 0.7MPa을 초과하면 호스접결구 인입측에 감압장치를 설치한다.
근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.1.1, 2.2.1.3