계단 설치기준이다. 다음 ( )을 채우시오. (5점) 가) 사… | 건설안전기사 22 4회 필답형 상세 페이지
계단 설치기준이다. 다음 ( )을 채우시오. (5점)
가) 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매 m^2당 ( ① )kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율은 ( ② ) 이상으로 하여야 한다.
나) 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 ( ③ )m 이상으로 하여야 한다.
다) 사업주는 높이 ( ④ )m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다.
라) 사업주는 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 진행방향으로 길이 ( ⑤ )m 이상의 계단참을 설치하여야 한다.
해설
① 500
② 4
③ 1
④ 1
⑤ 1.2
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.