18-1아래 그림은 3상 154[kV] 계통의 단선도이다. 주어진 [조… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
10
18-1
아래 그림은 3상 154[kV] 계통의 단선도이다. 주어진 [조건]을 이용하여, 점 F에서 3상 단락이 일어났을 때의 값들을 기준용량 100[MVA]·기준전압 154[kV]로 환산하여 구하시오.
[조건]
| 구분 | 용량 | %임피던스 | 비고 |
| 발전기 G1 | 20[MVA] | 30[%] | |
| 발전기 G2 | 5[MVA] | 30[%] | |
| 변압기 T1 | 20[MVA] | 10[%] | 11/154[kV] |
| 변압기 T2 | 5[MVA] | 10[%] | 6.6/154[kV] |
| 송전선로 | 20[MVA] | 5[%] | 154[kV] |
(1) 기준전압 154[kV], 기준용량 100[MVA]에 대한 정격전류 [A]
(2) 발전기·변압기·송전선로의 %임피던스를 기준용량으로 환산한 값
(3) 점 F에서 본 합성 %임피던스
(4) 점 F의 3상 단락전류 [A]
(5) 점 F에 시설할 차단기의 차단용량[MVA]
해설
(1) 374.9[A]
(2) , , , ,
(3) 185[%]
(4) 202.65[A]
(5) 59.67[MVA]
[해설]
%임피던스법에서는 각 기기의 %Z를 모두 기준용량 100[MVA]로 환산하고 합성한 뒤 단락전류를 구한다.
기준 정격전류
환산은 로 한다.
합성할 때 G1·T1 갈래(200%)와 G2·T2 갈래(800%)는 모선에서 병렬로 묶이고, 송전선로는 여기에 직렬로 붙는다.
단락전류
차단용량에는 공칭전압 154[kV]가 아닌 정격전압 170[kV]를 대입한다.
혼동 주의: 는 계통의 단락용량이지 차단기의 차단용량이 아니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요