모두CBT

18-1아래 그림은 3상 154[kV] 계통의 단선도이다. 주어진 [조… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

10

18-1

아래 그림은 3상 154[kV] 계통의 단선도이다. 주어진 [조건]을 이용하여, 점 F에서 3상 단락이 일어났을 때의 값들을 기준용량 100[MVA]·기준전압 154[kV]로 환산하여 구하시오.

G1 T1 G2 T2 F

[조건]

구분용량%임피던스비고
발전기 G120[MVA]30[%]
발전기 G25[MVA]30[%]
변압기 T120[MVA]10[%]11/154[kV]
변압기 T25[MVA]10[%]6.6/154[kV]
송전선로20[MVA]5[%]154[kV]

(1) 기준전압 154[kV], 기준용량 100[MVA]에 대한 정격전류 InI_n[A]

(2) 발전기·변압기·송전선로의 %임피던스를 기준용량으로 환산한 값 %ZG1,  %ZG2,  %ZT1,  %ZT2,  %ZTL\%Z_{G1},\;\%Z_{G2},\;\%Z_{T1},\;\%Z_{T2},\;\%Z_{TL}

(3) 점 F에서 본 합성 %임피던스

(4) 점 F의 3상 단락전류 IsI_s[A]

(5) 점 F에 시설할 차단기의 차단용량[MVA]

해설

(1) 374.9[A]

(2) %ZG1=150[%]\%Z_{G1}=150[\%], %ZG2=600[%]\%Z_{G2}=600[\%], %ZT1=50[%]\%Z_{T1}=50[\%], %ZT2=200[%]\%Z_{T2}=200[\%], %ZTL=25[%]\%Z_{TL}=25[\%]

(3) 185[%]

(4) 202.65[A]

(5) 59.67[MVA]


[해설]

(1) 기준 정격전류

In=Pn3Vn=100×1033×154=374.9  [A]I_n=\dfrac{P_n}{\sqrt{3}\,V_n}=\dfrac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 154}=374.9\;[\mathrm{A}]374.9[A]

(2) %임피던스 환산 — 자기용량 기준값을 기준용량 기준으로 옮길 때는 용량비를 곱한다.

%Znew=%Zold×PbasePself\%Z_{new}=\%Z_{old}\times\dfrac{P_{\mathrm{base}}}{P_{\mathrm{self}}}

%ZG1=30×10020=150[%]\%Z_{G1}=30\times\dfrac{100}{20}=150[\%], %ZG2=30×1005=600[%]\%Z_{G2}=30\times\dfrac{100}{5}=600[\%]

%ZT1=10×10020=50[%]\%Z_{T1}=10\times\dfrac{100}{20}=50[\%], %ZT2=10×1005=200[%]\%Z_{T2}=10\times\dfrac{100}{5}=200[\%]

%ZTL=5×10020=25[%]\%Z_{TL}=5\times\dfrac{100}{20}=25[\%]

(3) 합성 %임피던스 — G1-T1 갈래와 G2-T2 갈래는 모선에서 병렬로 만나고, 여기에 송전선로가 직렬로 붙는다.

%Z=%ZTL+(%ZG1+%ZT1)×(%ZG2+%ZT2)(%ZG1+%ZT1)+(%ZG2+%ZT2)\%Z=\%Z_{TL}+\dfrac{(\%Z_{G1}+\%Z_{T1})\times(\%Z_{G2}+\%Z_{T2})}{(\%Z_{G1}+\%Z_{T1})+(\%Z_{G2}+\%Z_{T2})}

=25+(150+50)×(600+200)(150+50)+(600+200)=25+160,0001,000=25+160=185  [%]=25+\dfrac{(150+50)\times(600+200)}{(150+50)+(600+200)}=25+\dfrac{160{,}000}{1{,}000}=25+160=185\;[\%]185[%]

(4) 3상 단락전류

Is=100%ZIn=100185×374.9=202.65  [A]I_s=\dfrac{100}{\%Z}\,I_n=\dfrac{100}{185}\times 374.9=202.65\;[\mathrm{A}]202.65[A]

(5) 차단기의 차단용량 — 차단용량은 단락전류가 아니라 정격전압을 기준으로 산정한다. 공칭전압 154[kV] 계통의 정격전압은 154×1.21.1=168154\times\dfrac{1.2}{1.1}=168[kV]이므로 표준값 170[kV]를 쓴다.

Ps=3VnIs=3×170×202.65×103=59.67  [MVA]P_s=\sqrt{3}\,V_n I_s=\sqrt{3}\times 170\times 202.65\times 10^{-3}=59.67\;[\mathrm{MVA}]59.67[MVA]

일부 교재는 이 대목에서 공칭전압 154[kV]를 그대로 대입하거나 기준용량으로부터 100185×100=54.05\dfrac{100}{185}\times 100=54.05[MVA]를 구해 답으로 싣고 있으나, 이는 계통의 단락용량이지 차단기의 차단용량이 아니다. 차단기 용량은 정격전압 170[kV]를 대입한 59.67[MVA]가 맞으며, 실제 선정 시에는 이보다 큰 표준 차단용량을 고른다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.