18-1분전반에서 25[m] 떨어진 자리에 단상 100[V]용 2[kW… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
4
18-1
분전반에서 25[m] 떨어진 자리에 단상 100[V]용 2[kW] 전열기를 금속관공사로 시설하려고 한다. 전압강하를 정격전압의 2[%] 이내로 억제하려면 전선의 굵기를 몇 [mm2]로 고르는 것이 적당한지 구하시오.
해설
10[mm2]
[해설]
부하 전류
허용 전압강하
전선 단면적 — 교류 단상(단상 2선식)의 전압강하 계산식을 단면적에 대해 풀면 다음과 같다.
| 배전 방식 | 전선 단면적 |
| 단상 2선식 | |
| 3상 3선식 | |
| 단상 3선식 · 3상 4선식 |
계산값 8.9[mm2]는 규격품이 아니므로, 전선의 표준 단면적 1.5 · 2.5 · 4 · 6 · 10 · 16 · 25 · 35 … [mm2] 가운데 계산값 바로 위인 10[mm2]를 고른다. 계산값보다 작은 6[mm2]를 고르면 전압강하가 2[%]를 넘게 되므로 반드시 올려서 선정해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.