모두CBT

18-2그림과 같은 PLC 래더 다이어그램이 있다. PLC 에서 신호는… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

12

18-2

그림과 같은 PLC 래더 다이어그램이 있다. PLC 에서 신호는 한 방향으로만 흐르므로 이 회로는 그대로 프로그래밍할 수 없다. 신호 흐름이 단방향이 되도록 회로를 고쳐 그리시오.

P000 P001 P010 P003 P004 P002
해설

P000 P001 P000 P002 P004 P003 P002 P001 P003 P004 P010

출력 논리식 : P010=P000P001+P000P002P004+P003P002P001+P003P004P010 = P000\cdot P001 + P000\cdot P002\cdot P004 + P003\cdot P002\cdot P001 + P003\cdot P004


[해설]

원 회로의 P002 는 위·아래 두 행을 세로로 잇는 브리지 접점이다. 계전기 회로라면 이 접점을 통해 전류가 좌→우, 우→좌 어느 방향으로도 흐를 수 있지만, PLC 는 왼쪽 모선에서 오른쪽 모선으로 한 방향으로만 연산하므로 브리지를 그대로 옮길 수 없다.

따라서 출력이 성립하는 모든 경로(도통 경로)를 하나씩 찾아 직렬조로 펴고, 그것들을 병렬로 묶어 준다.

· 위 행만 타는 경로 : P000P001P000 \cdot P001

· 위 행으로 들어가 브리지로 내려와 아래 행으로 나가는 경로 : P000P002P004P000 \cdot P002 \cdot P004

· 아래 행으로 들어가 브리지로 올라와 위 행으로 나가는 경로 : P003P002P001P003 \cdot P002 \cdot P001

· 아래 행만 타는 경로 : P003P004P003 \cdot P004

이 네 항을 병렬(OR)로 묶으면

P010=P000P001+P000P002P004+P003P002P001+P003P004P010 = P000\cdot P001 + P000\cdot P002\cdot P004 + P003\cdot P002\cdot P001 + P003\cdot P004

가 되고, 이를 4행 병렬 래더로 그리면 브리지 없이 같은 동작을 하는 회로가 된다. 브리지 접점 P002 가 두 개의 행에 중복해서 나타나는 것이 이 유형의 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.