18-3어느 송전 선로를 154[kV]에서 345[kV]로 승압하였다.… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
4
18-3
어느 송전 선로를 154[kV]에서 345[kV]로 승압하였다. 승압으로 선로에 생기는 효과에 관하여 물음에 답하시오.
(1) 전력 손실이 같다고 할 때 공급 능력은 몇 배로 늘어나는가?
(2) 전력 손실은 몇 [%] 줄어드는가?
(3) 전압 강하율은 몇 [%] 줄어드는가?
해설
(1) 2.24배
(2) 80.07[%]
(3) 80.07[%]
[해설]
(1) 전력 손실 이 같다는 것은 선로 전류가 같다는 뜻이다. 에서 전류가 고정이면 공급 전력은 전압에 정비례하므로
2.24배
(2) 같은 전력을 보낼 때 전력 손실은 전압의 제곱에 반비례한다().
감소분 80.07[%]
(3) 전압 강하율 역시 전압의 제곱에 반비례하므로 감소분은 (2)와 같은 80.07[%]이다.
참고로 전압 강하 자체()는 전압에 반비례하고, 전선의 단면적도 로 줄어든다.