19-2바닥 면적이 12[m]×24[m]인 사무실을 평균 조도 300[… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
10
19-2
바닥 면적이 12[m]×24[m]인 사무실을 평균 조도 300[lx]로 밝히려 한다. 40[W] 2등용 형광등을 몇 [등] 달아야 하는지 구하시오.(단, 조명률 50[%], 보수율 80[%]이며, 40[W] 2등용 형광등 1세트가 내는 총광속은 6,000[lm]이다.)
해설
36[등]
[해설]
광속법의 기본식은 다. 왼쪽은 조명 기구가 실제로 작업면에 뿌려 주는 광속이고, 오른쪽은 필요한 조도에 면적을 곱한 값이다. 등수에 대해 풀면
여기서 는 조도[lx], 는 면적[m²], 는 등기구 1세트의 광속[lm], 는 조명률, 은 보수율(유지율)이다. 보수율은 감광 보상률 의 역수여서, 가 주어진 문제라면 분자에 곱해도 결과가 같다.
면적은 이므로
[등]
이 문제에서 가장 자주 나오는 실수는 광속을 두 배로 세는 것이다. 6,000[lm]은 2등용 한 세트 전체의 광속이므로 그대로 에 대입해야 하며, 여기에 다시 2를 곱하면 등수가 절반으로 나온다. 답으로 요구하는 것도 램프 개수가 아니라 등기구 세트 수 36[등]이다. 또 등기구의 정격 소비 전력(40[W])은 광속이 직접 주어져 있으므로 계산에 쓰이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.