모두CBT

19-3그림과 같이 분전반에서 나온 회로에 여러 부하가 매달려 있다. … | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

13

19-3

그림과 같이 분전반에서 나온 회로에 여러 부하가 매달려 있다. 이 회로에 넣을 전선을 표준 공칭 단면적으로 골라 쓰시오.(배선은 교류 220[V] 단상 2선식으로 후강 전선관에 넣으며, 허용되는 전압강하는 2[V]까지로 한다.)

A 1,100[W] B 1,100[W] C 1,100[W] D 1,100[W] E 1,100[W] F 1,100[W] 12[m] 6[m] 6[m] 6[m] 6[m] 6[m]
]

해설

16[mm2]


[해설]

부하가 여러 점에 나뉘어 걸린 회로는 전 부하가 부하 중심점에 몰려 있다고 보고 굵기를 정한다. 부하 중심까지의 거리는 각 부하 용량으로 가중 평균한 거리다.

L=PiLiPi=1,100×(12+18+24+30+36+42)1,100×6=1626=27[m]L = \dfrac{\sum P_i L_i}{\sum P_i} = \dfrac{1{,}100 \times (12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42)}{1{,}100 \times 6} = \dfrac{162}{6} = 27\,[\mathrm{m}]

여섯 부하의 용량이 모두 1,100[W]로 같으므로 가중 평균은 거리의 산술 평균과 같아진다.

전 부하 전류는 220[V] 단상이므로

I=PV=1,100×6220=30[A]I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{1{,}100 \times 6}{220} = 30\,[\mathrm{A}]

전기 방식별 전선 단면적 산정식은 다음과 같다.

전기 방식전선 단면적
단상 3선식, 3상 4선식A=17.8LI1,000e[mm2]A = \dfrac{17.8\,L\,I}{1{,}000\,e}\,[\mathrm{mm^2}]
단상 2선식A=35.6LI1,000e[mm2]A = \dfrac{35.6\,L\,I}{1{,}000\,e}\,[\mathrm{mm^2}]
3상 3선식A=30.8LI1,000e[mm2]A = \dfrac{30.8\,L\,I}{1{,}000\,e}\,[\mathrm{mm^2}]

단상 2선식이므로 계수 35.6을 쓴다.

A=35.6×27×301,000×2=14.418[mm2]A = \dfrac{35.6 \times 27 \times 30}{1{,}000 \times 2} = 14.418\,[\mathrm{mm^2}]

계산값보다 크면서 가장 가까운 표준 공칭 단면적을 고른다. 공칭 단면적은 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150[mm2] 순이므로 14.418[mm2] 바로 위인 16[mm2]이 답이다. 10[mm2]으로 내리면 전압강하가 2[V]를 넘으므로 반드시 올림해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.