흡인 풍량이 200m3/min200\mathrm{m^3/min}200m3/min, 송풍기 유효전압이 150mmH2O150\mathrm{mmH_2O}150mmH2O, 송풍기 효율이 80%80\%80%인 송풍기의 소요 동력은?
3.5kW3.5\mathrm{kW}3.5kW
4.8kW4.8\mathrm{kW}4.8kW
6.1kW6.1\mathrm{kW}6.1kW
9.8kW9.8\mathrm{kW}9.8kW
송풍기 소요동력은 kW=Q×P6120×ηkW = \dfrac{Q \times P}{6120 \times \eta}kW=6120×ηQ×P로 구한다(Q: m³/min, P: mmH₂O).kW=200×1506120×0.8≈6.1 kWkW = \dfrac{200 \times 150}{6120 \times 0.8} \approx 6.1\ \mathrm{kW}kW=6120×0.8200×150≈6.1 kW