FL-40D 형광등을 220[V] 전원에 접속하였더니 전류가 0.25[A] 흘렀다. 안정기 손실을 5[W]로 볼 때 이 형광등 회로의 역률[%]을 구하시오.

해설

81.82[%]


[해설]

FL-40D는 40[W]짜리 형광등이라는 뜻이다. 회로가 실제로 소비하는 유효전력은 램프 전력에 안정기 손실을 더한 값이다.

유효전력 P=40+5=45[W]P=40+5=45\,[\mathrm{W}]

피상전력 Pa=VI=220×0.25=55[VA]P_a=VI=220\times 0.25=55\,[\mathrm{VA}]

cosθ=PPa×100=4555×100=81.82[%]\cos\theta=\dfrac{P}{P_a}\times 100=\dfrac{45}{55}\times 100=\mathbf{81.82}\,[\%]

안정기 손실을 빠뜨리고 40[W]만 쓰면 72.73[%]가 나오므로 주의한다.