21-2정격전압 13.2[kV], 정격용량 93,000[kVA]인 발전… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
6
21-2
정격전압 13.2[kV], 정격용량 93,000[kVA]인 발전기의 %임피던스가 95[%]이다. 이 발전기의 임피던스는 몇 [Ω]인지 구하시오.
해설
1.78[Ω]
[해설]
%임피던스를 정격용량 , 정격전압 로 나타내면
이 식에서 전압의 단위는 [kV], 용량의 단위는 [kVA]다. 단위를 [V]·[VA]로 넣으면 계수 10이 달라지므로 주의한다.