모두CBT

21-3아래 표는 KEC가 정한 전압강하 허용값이다. 별도의 조건을 따… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

7

21-3

아래 표는 KEC가 정한 전압강하 허용값이다. 별도의 조건을 따지지 않는다면, 인입구에서 기기에 이르는 동안 생기는 전압강하가 이 값을 넘어서는 안 된다. 빈칸 ① ~ ④에 들어갈 값을 각각 쓰시오.

설비의 유형조명[%]기타[%]
A - 저압으로 수전하는 경우①②
B - 고압 이상으로 수전하는 경우*③④

* 가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 사용자의 배선설비가 100[m]를 넘는 부분의 전압강하는 미터당 0.005[%] 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5[%]를 넘지 않아야 한다.

해설

① 3  ② 5  ③ 6  ④ 8


[해설]

KEC 수용가 설비의 전압강하 기준은 수전 방식(저압·고압 이상)과 부하 종류(조명·기타)로 나뉜다.

  • 저압으로 수전하는 A 유형은 조명 3[%], 기타 5[%]이다.
  • 고압 이상으로 수전하는 B 유형은 조명 6[%], 기타 8[%]이다.

조명 쪽이 더 엄격한 것은 전압이 조금만 떨어져도 밝기와 수명이 크게 나빠지기 때문이다. 고압 수전은 구내 배선이 길어서 한도를 넓게 잡았다.

혼동 주의: 배선이 100[m]를 넘는 부분은 미터당 0.005[%]씩 늘릴 수 있지만, 늘어난 양의 합계는 0.5[%]를 넘을 수 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.