22-2그림처럼 3상 전동기 회로의 전선을 클램프미터로 물어 전류를 재… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

17

22-2

그림처럼 3상 전동기 회로의 전선을 클램프미터로 물어 전류를 재려 한다. 제시된 조건과 표를 바탕으로 다음에 답하시오.

[조건]

· 3상, 정격전류 50[A], 공사방법 B2, XLPE 케이블

· 허용 전압강하 2[%], 주위온도 40[℃]

· 분전반에서 전동기까지의 거리 70[m]

3φ 380[V] L1 I1=50[A] L2 I2=50[A] L3 I3=50[A] M A A A

[표 1] 공사방법별 허용전류[A] — 동 도체, XLPE 또는 EPR 절연, 부하 도체 3개, 도체온도 90[℃], 주위온도는 기중 30[℃]·지중 20[℃] 기준

도체의 공칭 단면적[mm2]공사방법
A1A2B1B2CD1D2
구분단상3상단상3상단상3상단상3상단상3상단상3상단상3상
1.5191718.516.523202219.5242225212723
2.52623252231283026333033283530
43531333042374035454043364639
64540423854485144585253445849
106154575175666960807171587765
168173766810088918010796917510084
2510695998913311711910513811911696129107
35131117121109164144146128171147139115155129
50158141145130198175175154209179164135183153
70200179183164253222221194269229203167225188
95241216220197306269265233328278239197270226
120278249253227354312305268382322271223306257
150318285290259393342334300441371306251343287
185362324329295449384384340506424343281387324
240424380386346528450459398599500395324448375
300486435442396603514532455693576446365502419

· A1·A2 : 단열벽 속의 전선관에 설치한 절연전선 / B1 : 목재 벽면의 전선관에 설치한 절연도체 / B2 : 목재 벽면의 전선관에 설치한 다심케이블 / C : 목재 벽면에 설치한 단심 또는 다심케이블 / D1 : 지중 덕트 내에 설치한 다심케이블 / D2 : 지중에 직접 매설한 외장 단심 또는 다심케이블

[표 2] 주위온도가 기중 30[℃]와 다를 때 적용하는 보정계수

주위온도[℃]절연체
PVCXLPE 또는 EPR
101.221.15
151.171.12
201.121.08
251.061.04
301.001.00
350.940.96
400.870.91
450.790.87
500.710.82
550.610.76
600.500.71
65-0.65
70-0.58
75-0.50
80-0.41

(1) 허용 전압강하는 따지지 않는다고 할 때, 주위온도와 공사방법을 반영한 도체 굵기를 정하시오.

(2) 이번에는 허용 전압강하까지 만족시키는 도체 굵기를 계산하고, 그 값 이상이 되는 규격 굵기를 고르시오.

(3) 전동기가 3상 평형 상태로 정상 운전 중일 때 클램프미터 ①, ②, ③ 이 각각 가리키는 전류값을 구하시오.

해설

(1) 10[mm2]

(2) 계산값 14.18[mm2] → 규격 굵기 16[mm2] 선정

(3) ① 0[A], ② 50[A], ③ 50[A]


[해설]

(1) 허용전류로 고르는 굵기

[표 1]의 허용전류는 기중 주위온도 30[℃] 기준이다. 현장 주위온도가 40[℃]이므로 [표 2]에서 XLPE 절연의 보정계수 0.91을 읽어 케이블이 실제로 견뎌야 할 전류로 환산한다.

I=Ik=500.91=54.95[A]I' = \dfrac{I}{k} = \dfrac{50}{0.91} = 54.95\,[\mathrm{A}]

[표 1]의 공사방법 B2, 3상 열에서 54.95[A] 이상이 되는 첫 단계는 10[mm2]의 60[A]이다(6[mm2]는 44[A]로 부족). 따라서 10[mm2]을 고른다.

(2) 전압강하로 고르는 굵기

3상 3선식의 전선 단면적 약산식을 쓴다. 그림에서 회로전압이 380[V]이므로 허용 전압강하는 e=380×0.02=7.6[V]e = 380 \times 0.02 = 7.6\,[\mathrm{V}] 이다.

A=30.8LI1,000e=30.8×70×501,000×7.6=14.18[mm2]A = \dfrac{30.8\,L\,I}{1{,}000\,e} = \dfrac{30.8 \times 70 \times 50}{1{,}000 \times 7.6} = \mathbf{14.18}\,[\mathrm{mm^2}]

계산값 14.18[mm2]보다 큰 규격 굵기는 16[mm2]이므로 16[mm2]을 선정한다. 허용전류로 구한 10[mm2]보다 크므로 실제 시공 굵기는 두 조건을 모두 만족하는 16[mm2]가 된다.

(3) 클램프미터의 지시

클램프미터는 물고 있는 전선들의 전류를 벡터로 합한 값을 지시한다. 평형 3상이므로 세 선전류는 크기가 같고 위상이 120°씩 벌어져 있다.

I˙1=500,I˙2=50120,I˙3=50120\dot{I}_1 = 50\angle 0^\circ,\quad \dot{I}_2 = 50\angle -120^\circ,\quad \dot{I}_3 = 50\angle 120^\circ

① 세 선을 모두 물었으므로 I˙1+I˙2+I˙3=0[A]|\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3| = \mathbf{0}\,[\mathrm{A}] — 평형 3상의 벡터합은 0이다.

② 두 선을 물었으므로 나머지 한 선의 전류와 크기가 같아진다. I˙2+I˙3=I˙1\dot{I}_2 + \dot{I}_3 = -\dot{I}_1 이므로 지시는 50[A]이다.

③ 한 선만 물었으므로 그 선의 선전류 그대로 50[A]이다.

①가 0이 되는 성질이 바로 누전 점검의 원리다. 세 선(또는 단상의 두 선)을 함께 물었을 때 0이 아닌 값이 나오면 그만큼이 대지로 새는 전류다.