22-2그림처럼 3상 전동기 회로의 전선을 클램프미터로 물어 전류를 재… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
22-2
그림처럼 3상 전동기 회로의 전선을 클램프미터로 물어 전류를 재려 한다. 제시된 조건과 표를 바탕으로 다음에 답하시오.
[조건]
· 3상, 정격전류 50[A], 공사방법 B2, XLPE 케이블
· 허용 전압강하 2[%], 주위온도 40[℃]
· 분전반에서 전동기까지의 거리 70[m]
[표 1] 공사방법별 허용전류[A] — 동 도체, XLPE 또는 EPR 절연, 부하 도체 3개, 도체온도 90[℃], 주위온도는 기중 30[℃]·지중 20[℃] 기준
| 도체의 공칭 단면적[mm2] | 공사방법 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | ||||||||
| 구분 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 |
| 1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 25 | 21 | 27 | 23 |
| 2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 33 | 28 | 35 | 30 |
| 4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 43 | 36 | 46 | 39 |
| 6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 53 | 44 | 58 | 49 |
| 10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 | 71 | 58 | 77 | 65 |
| 16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 91 | 75 | 100 | 84 |
| 25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 116 | 96 | 129 | 107 |
| 35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 139 | 115 | 155 | 129 |
| 50 | 158 | 141 | 145 | 130 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 164 | 135 | 183 | 153 |
| 70 | 200 | 179 | 183 | 164 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 203 | 167 | 225 | 188 |
| 95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 239 | 197 | 270 | 226 |
| 120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 271 | 223 | 306 | 257 |
| 150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 393 | 342 | 334 | 300 | 441 | 371 | 306 | 251 | 343 | 287 |
| 185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 449 | 384 | 384 | 340 | 506 | 424 | 343 | 281 | 387 | 324 |
| 240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 528 | 450 | 459 | 398 | 599 | 500 | 395 | 324 | 448 | 375 |
| 300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 603 | 514 | 532 | 455 | 693 | 576 | 446 | 365 | 502 | 419 |
· A1·A2 : 단열벽 속의 전선관에 설치한 절연전선 / B1 : 목재 벽면의 전선관에 설치한 절연도체 / B2 : 목재 벽면의 전선관에 설치한 다심케이블 / C : 목재 벽면에 설치한 단심 또는 다심케이블 / D1 : 지중 덕트 내에 설치한 다심케이블 / D2 : 지중에 직접 매설한 외장 단심 또는 다심케이블
[표 2] 주위온도가 기중 30[℃]와 다를 때 적용하는 보정계수
| 주위온도[℃] | 절연체 | |
|---|---|---|
| PVC | XLPE 또는 EPR | |
| 10 | 1.22 | 1.15 |
| 15 | 1.17 | 1.12 |
| 20 | 1.12 | 1.08 |
| 25 | 1.06 | 1.04 |
| 30 | 1.00 | 1.00 |
| 35 | 0.94 | 0.96 |
| 40 | 0.87 | 0.91 |
| 45 | 0.79 | 0.87 |
| 50 | 0.71 | 0.82 |
| 55 | 0.61 | 0.76 |
| 60 | 0.50 | 0.71 |
| 65 | - | 0.65 |
| 70 | - | 0.58 |
| 75 | - | 0.50 |
| 80 | - | 0.41 |
(1) 허용 전압강하는 따지지 않는다고 할 때, 주위온도와 공사방법을 반영한 도체 굵기를 정하시오.
(2) 이번에는 허용 전압강하까지 만족시키는 도체 굵기를 계산하고, 그 값 이상이 되는 규격 굵기를 고르시오.
(3) 전동기가 3상 평형 상태로 정상 운전 중일 때 클램프미터 ①, ②, ③ 이 각각 가리키는 전류값을 구하시오.
(1) 10[mm2]
(2) 계산값 14.18[mm2] → 규격 굵기 16[mm2] 선정
(3) ① 0[A], ② 50[A], ③ 50[A]
[해설]
(1) 허용전류로 고르는 굵기
[표 1]의 허용전류는 기중 주위온도 30[℃] 기준이다. 현장 주위온도가 40[℃]이므로 [표 2]에서 XLPE 절연의 보정계수 0.91을 읽어 케이블이 실제로 견뎌야 할 전류로 환산한다.
[표 1]의 공사방법 B2, 3상 열에서 54.95[A] 이상이 되는 첫 단계는 10[mm2]의 60[A]이다(6[mm2]는 44[A]로 부족). 따라서 10[mm2]을 고른다.
(2) 전압강하로 고르는 굵기
3상 3선식의 전선 단면적 약산식을 쓴다. 그림에서 회로전압이 380[V]이므로 허용 전압강하는 이다.
계산값 14.18[mm2]보다 큰 규격 굵기는 16[mm2]이므로 16[mm2]을 선정한다. 허용전류로 구한 10[mm2]보다 크므로 실제 시공 굵기는 두 조건을 모두 만족하는 16[mm2]가 된다.
(3) 클램프미터의 지시
클램프미터는 물고 있는 전선들의 전류를 벡터로 합한 값을 지시한다. 평형 3상이므로 세 선전류는 크기가 같고 위상이 120°씩 벌어져 있다.
① 세 선을 모두 물었으므로 — 평형 3상의 벡터합은 0이다.
② 두 선을 물었으므로 나머지 한 선의 전류와 크기가 같아진다. 이므로 지시는 50[A]이다.
③ 한 선만 물었으므로 그 선의 선전류 그대로 50[A]이다.
①가 0이 되는 성질이 바로 누전 점검의 원리다. 세 선(또는 단상의 두 선)을 함께 물었을 때 0이 아닌 값이 나오면 그만큼이 대지로 새는 전류다.