모두CBT

23-3다음 그림은 분전반에서 인출된 분기회로의 배선 상태를 나타낸 것… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

2

23-3

다음 그림은 분전반에서 인출된 분기회로의 배선 상태를 나타낸 것이다. 이 회로에 쓸 전선 굵기를 표준 공칭 단면적으로 정하시오. (단, 교류 220[V]의 단상 2선식으로 배선하고 배관은 후강전선관 공사이며, 전압강하가 2[V]를 넘지 않도록 한다.)

A 1,100[W] B 1,100[W] C 1,100[W] D 1,100[W] E 1,100[W] F 1,100[W] 12[m] 6[m] 6[m] 6[m] 6[m] 6[m]
표준 공칭 단면적[mm²]1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95
해설

16[mm²]


[해설]

① 부하 중심점까지의 거리

부하가 여러 개 매달린 간선은, 각 부하전류에 그 부하까지의 거리를 곱해 합한 뒤 전체 전류로 나눈 '부하 중심점'까지의 거리를 대표 거리로 쓴다. 부하는 모두 1,100[W]이므로 각 부하전류는

I1=PV=1,100220=5[A]I_1 = \dfrac{P}{V} = \dfrac{1{,}100}{220} = 5\,[\mathrm{A}]

분전반에서 각 부하까지의 거리는 12, 18, 24, 30, 36, 42[m]이므로

L=5(12+18+24+30+36+42)5×6=5×16230=27[m]L = \dfrac{5(12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42)}{5 \times 6} = \dfrac{5 \times 162}{30} = 27\,[\mathrm{m}]

② 전 부하전류

I=5×6=30[A]I = 5 \times 6 = 30\,[\mathrm{A}]

③ 전압강하로부터 단면적 산정

전기방식별 전선 단면적 산출식은 다음과 같다.

전기방식전선 단면적
단상 3선식 / 3상 4선식A = 17.8 L I / (1,000 e) [mm²]
단상 2선식A = 35.6 L I / (1,000 e) [mm²]
3상 3선식A = 30.8 L I / (1,000 e) [mm²]

이 문제는 단상 2선식이므로

A=35.6LI1,000e=35.6×27×301,000×2=14.42[mm2]A = \dfrac{35.6\,L\,I}{1{,}000\,e} = \dfrac{35.6 \times 27 \times 30}{1{,}000 \times 2} = 14.42\,[\mathrm{mm^2}]

계산값 14.42[mm²]를 웃도는 표준 공칭 단면적 가운데 가장 작은 값을 고르므로 답은 16[mm²]이다. (10[mm²]은 계산값에 미치지 못한다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.