23-3어느 계통에서 역률 80[%]로 60[kW]를 쓰는 부하가 운전… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
1
23-3
어느 계통에서 역률 80[%]로 60[kW]를 쓰는 부하가 운전되고 있다. 여기에 역률 60[%]로 40[kW]를 쓰는 부하를 병렬로 더 물렸다. 두 부하를 합쳤을 때의 값을 각각 구하시오.
(1) 합성된 유효전력[kW]
(2) 합성된 무효전력[kVar]
해설
(1) 100[kW]
(2) 98.33[kVar]
[해설]
부하를 병렬로 합성할 때 유효전력과 무효전력은 각각 대수합(그냥 더하기)으로 구한다. 피상전력만이 벡터합이므로 여기서는 더할 수 없다.
(1) 유효분의 합
(2) 각 부하의 무효분은 로 구한다. 역률 0.8이면 , 역률 0.6이면 이므로
참고로 합성 피상전력은 , 합성 역률은 이 된다. 두 부하의 역률각이 다르므로 피상전력끼리 더한 값(75 + 66.67 = 141.67)과는 일치하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.