모두CBT

23-3어느 계통에서 역률 80[%]로 60[kW]를 쓰는 부하가 운전… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

1

23-3

어느 계통에서 역률 80[%]로 60[kW]를 쓰는 부하가 운전되고 있다. 여기에 역률 60[%]로 40[kW]를 쓰는 부하를 병렬로 더 물렸다. 두 부하를 합쳤을 때의 값을 각각 구하시오.

(1) 합성된 유효전력[kW]

(2) 합성된 무효전력[kVar]

해설

(1) 100[kW]

(2) 98.33[kVar]


[해설]

부하를 병렬로 합성할 때 유효전력과 무효전력은 각각 대수합(그냥 더하기)으로 구한다. 피상전력만이 벡터합이므로 여기서는 더할 수 없다.

(1) 유효분의 합

P=P1+P2=60+40=100[kW]P = P_1 + P_2 = 60 + 40 = \mathbf{100}\,[\mathrm{kW}]

(2) 각 부하의 무효분은 Q=Ptanθ=PsinθcosθQ = P\tan\theta = P\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} 로 구한다. 역률 0.8이면 sinθ=0.6\sin\theta = 0.6, 역률 0.6이면 sinθ=0.8\sin\theta = 0.8 이므로

Q=60×0.60.8+40×0.80.6=45+53.33=98.33[kVar]Q = 60 \times \dfrac{0.6}{0.8} + 40 \times \dfrac{0.8}{0.6} = 45 + 53.33 = \mathbf{98.33}\,[\mathrm{kVar}]

참고로 합성 피상전력은 Pa=1002+98.332=140.25[kVA]P_a = \sqrt{100^2 + 98.33^2} = 140.25\,[\mathrm{kVA}], 합성 역률은 cosθ=100140.25=0.713\cos\theta = \dfrac{100}{140.25} = 0.713 이 된다. 두 부하의 역률각이 다르므로 피상전력끼리 더한 값(75 + 66.67 = 141.67)과는 일치하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.