모두CBT

24-3평형 3상 부하가 쓰는 전력을 2전력계법으로 재었더니 지싯값이 … | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

17

24-3

평형 3상 부하가 쓰는 전력을 2전력계법으로 재었더니 지싯값이 아래와 같았다. 물음에 답하시오.

W1W_1W2W_2
2.2[kW]5.8[kW]

(1) 이 부하의 역률[%]을 구하시오.

(2) 이 부하의 역률을 85[%]까지 끌어올리는 데 드는 전력용 커패시터 용량[kVA]을 구하시오.

해설

(1) 78.87[%]

(2) 1.28[kVA]


[해설]

(1) 2전력계법에서 두 전력계 지싯값의 합은 유효전력, 차에 3\sqrt{3}을 곱한 값은 무효전력이 된다.

P=W1+W2=2.2+5.8=8  [kW]P=W_1+W_2=2.2+5.8=8\;[\mathrm{kW}]

Q=3(W2W1)=3×(5.82.2)=6.2354  [kVar]Q=\sqrt{3}\,(W_2-W_1)=\sqrt{3}\times(5.8-2.2)=6.2354\;[\mathrm{kVar}]

S=P2+Q2=82+6.23542=10.143  [kVA]S=\sqrt{P^{2}+Q^{2}}=\sqrt{8^{2}+6.2354^{2}}=10.143\;[\mathrm{kVA}]

cosθ=PS=810.143=0.7887\cos\theta=\dfrac{P}{S}=\dfrac{8}{10.143}=0.7887

따라서 역률은 78.87[%]이다. 한 식으로 정리하면 cosθ=W1+W22W12+W22W1W2\cos\theta=\dfrac{W_1+W_2}{2\sqrt{W_1^{2}+W_2^{2}-W_1W_2}}이며 같은 값이 나온다. 중간값인 무효전력과 피상전력을 소수 둘째 자리에서 끊어 대입하면 78.82[%]가 되어 일부 교재에 그렇게 실려 있으나, 반올림을 미루고 계산한 78.87[%]가 정확한 값이다.

(2) 유효전력이 그대로일 때 역률을 개선하는 데 필요한 커패시터 용량은 개선 전후의 무효전력 차이다.

Qc=P(tanθ1tanθ2)=P(1cos2θ1cosθ11cos2θ2cosθ2)Q_c=P\left(\tan\theta_1-\tan\theta_2\right)=P\left(\dfrac{\sqrt{1-\cos^{2}\theta_1}}{\cos\theta_1}-\dfrac{\sqrt{1-\cos^{2}\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)

Qc=8×(6.2354810.8520.85)=8×(0.77940.6197)=1.2774Q_c=8\times\left(\dfrac{6.2354}{8}-\dfrac{\sqrt{1-0.85^{2}}}{0.85}\right)=8\times(0.7794-0.6197)=1.2774

따라서 1.28[kVA]가 필요하다. 개선 전 무효전력은 이미 Q=6.2354[kVar]Q=6.2354\,[\mathrm{kVar}]로 구해 놓았으므로 tanθ1\tan\theta_1을 역률에서 되짚지 않고 Q/PQ/P로 바로 써도 된다. 역시 (1)에서 78.82[%]를 쓰면 1.29[kVA]가 나오는데, 반올림을 미루면 1.28[kVA]다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.