모두CBT

25-1아래 [범례]에 정해진 접속·미접속 표기법을 사용하여, 미완성으… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

13

25-1

아래 [범례]에 정해진 접속·미접속 표기법을 사용하여, 미완성으로 남아 있는 전력용 콘덴서 결선도와 변압기 Δ-Δ결선 복선도를 각각 완성하시오.

전력용 콘덴서 Δ-Δ결선 범례 DC SR SC 접속 미접속
해설
전력용 콘덴서 Δ-Δ결선 DC SR SC

· 전력용 콘덴서 — 3상 인출선의 상단을 잇는 경로에 방전코일(DC) 2개를 넣고, 각 상선에 직렬리액터(SR)를 1개씩 직렬로 삽입한 다음, 그 아래에서 콘덴서(SC) 3개를 Δ로 결선한다. 상선과 소자가 만나는 곳에는 접속점(●)을 찍는다.

· Δ-Δ결선 — 1차와 2차 각각 권선 3개를 한 권선의 끝과 다음 권선의 시작이 이어지도록 차례로 연결해 폐로를 만들고, 각 접속점에서 상별 인출선을 뽑는다. 귀환선이 다른 상의 인출선과 만나는 곳은 점을 찍지 않아 미접속으로 둔다.


[해설]

결선도 작도 문제는 소자의 배치·결선이 맞는지와 범례대로 접속(●)·미접속을 구분했는지를 본다.

  • 방전코일(DC) — 콘덴서를 끊은 뒤 남아 있는 전하를 빨리 방전시키는 코일로, 상 사이에 2개를 걸어 콘덴서와 병렬이 되게 한다.
  • 직렬리액터(SR) — 제5고조파를 줄이려고 상마다 1개씩 콘덴서와 직렬로 넣는다.
  • 전력용 콘덴서(SC) — 3개를 Δ로 결선해 진상 무효전력을 공급한다.
  • Δ-Δ결선 — 1차와 2차 모두 권선 3개를 한 권선의 끝과 다음 권선의 시작끼리 이어 닫힌 고리를 만들고, 각 접속점에서 상별 인출선을 뽑는다.

귀환선이 다른 상의 인출선과 교차하는 자리에는 점을 찍지 않아야 미접속으로 읽힌다. 혼동 주의: 직렬리액터 용량은 이론상 콘덴서 용량의 4%, 실제로는 6%가 표준이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기