25-2아래 단선 결선도의 수전설비는 22[kV]를 받아 3.3[kV]… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
3
25-2
아래 단선 결선도의 수전설비는 22[kV]를 받아 3.3[kV]로 낮추어 배전한다. 3.3[kV] 모선에서 인출된 지점 F에 단락사고가 났다고 보고 다음 물음에 답하시오.(단, 수전점의 단락용량을 900[MVA]로 하고, 두 변압기의 정격은 서로 같다.)
(1) F점까지의 합성 %임피던스[%]
(2) OCB4가 차단하여야 하는 단락용량[MVA]
(3) F점에 흐르는 단락전류[A]
해설
(1) 13.61[%] (기준용량 10[MVA])
(2) 73.47[MVA]
(3) 12,853.81[A]
[해설]
%임피던스는 기준용량을 정해야 더할 수 있다. 여기서는 기준용량 로 잡는다(어떤 값으로 잡아도 최종 단락용량·단락전류는 같다).
① 전원 측 — 단락용량 900[MVA]를 10[MVA] 기준으로 환산하면
② 변압기 — 2[MVA]·%Z=5[%] 1대를 10[MVA] 기준으로 환산하면 이고, 같은 정격 2대가 병렬이므로
③ 합성
④ 단락용량
⑤ 단락전류 — 사고점의 선간전압이 3.3[kV]이므로
중간값을 소수 둘째 자리에서 반올림한 뒤 이어서 계산하면 73.48[MVA]·12,855.67[A]가 나오는데, 이는 반올림이 전파된 결과일 뿐이며 채점상 차이는 없다. 일부 교재에는 이 값으로 실려 있다.
기준용량을 2[MVA]로 잡으면 가 되어 (1)의 숫자는 달라지지만, 로 (2)·(3)의 답은 동일하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.